国内外循环水电化学除垢技术水平差距
国内循环水电化学,和国外循环水电化学除垢技术,到底差距多少?为何国内电化学设备解决不了换热器结垢问题,甚至冷却塔填料上全是垢?
回答这个问题,从两个方面考虑:
1、设备除垢量和设备配置台数
2、电化学核心技术电极,是否具备高除垢能力
电极材料,是电化学的核心,当电极材料选择不合适,电极腐蚀、破坏很快,设备除垢能力无法保障,根本谈不上除垢技术先进。
我们举例说明:
以循环水量10000m3/h,温差10°C,补水钙硬度150ppm,碱度150ppm,蒸发系数0.0015为例,进行说明。
1、计算补水带进入的钙硬度含量
通过计算,可以大致判断,每天进入冷却塔的钙量为720公斤
2、电化学设备除垢率要求是多少?
如果电化学的除垢率要求为30%,则除垢量为216公斤/天。
3、电化学设备阴极析垢能力
如果电化学设备阴极析垢能力为50g/m2.h(代表国内电化学除垢技术水平),即1.2公斤/m2.天,则需要的阴极面积为180平方米。
如果电化学设备阴极析垢为600g/m2.h(以色列艾格锡电化学EST,代表了电化学除垢技术的国际先进水平),即14公斤/m2.天,则需要的阴极面积为15平方米。
知道每台电化学设备阴极面积,就知道了需要配置的设备台数,就知道了价格,就知道了国内外设备哪一个贵了。
国内外阴极面积析垢能力相差至少10倍,技术能力完全不在一个层面上。
【存在问题】会配置180平方米的阴极面积吗?因为这意味着价格高的离谱,远远高于进口设备价格。
越来越多的客户认识到这个问题,采购越来越理性,在招标时增加了除垢率(量)和电极技术的稳定性,和价格挂钩。
从成本上考虑,增加阳极面积,电耗非常高,如果电极1年更换2次,则电极更换成本可能占设备价格的30%,运行成本是非常高的。
当电极腐蚀、设备电流下降时,除垢能力迅速下降,换热器结垢风险上升。
4、价格便宜,不意味着买了高性价比的产品,可能买了一个没什么除垢能力的产品。因此,电化学技术是否先进,不在于专利多少,不在于营销做的是否好,简单测试除垢率和除垢量,就知道答案了。
单位时间和面积阴极析垢能力(量),代表了电化学除垢技术的先进程度,阴极单位面积和时间析垢量越多,代表技术越先进。
高节水量,也是基于高除垢率,没有高除垢率,不可能有高节水率。
根据调查,很多运行的循环水系统除垢率不足15%,甚至不足5%,这当然无法解决换热器结垢难题。
EST设备配置台数多,除垢率不低于30%,因此 可以解决换热器结垢难题。
【电化学设备价格需要和除垢率挂钩,配置台数多,除垢率高,价格自然高】
#国内外循环水电化学除垢技术差距#
#国外循环水电化学除垢技术先进水平#
#国内外循环水电化学除垢技术水平对比#
#以色列电化学 除垢技术#
#以色列艾格锡循环水电化学#
