欧姆龙PLC串口转网口模块采用模块化设计,在不影响PLC编程口原有功能的情况下,可通过模块网口监控PLC内部数据,以及程序上下载等功能。模块本身支持从PLC MD9接口直接取电,无需额外电源,方便现场安装。适用于欧姆龙CJ1/CJ2系列的PLC拓展网口功能,为满足工厂建立现代化网络监控系统而设计,网口支持FINS TCP协议、FINS UDP、Modbus TCP协议。
使用场景

一般场景下PLC编程口会连接触摸屏,以监控PLC内部数据,由于CJ系列PLC没有网口功能,所以数据在接入现代化网络监控系统过程中会非常困难。该模块就可以很好的解决这个问题,将PLC编程口跟模块COM1口连接,(如果有触摸屏跟模块COM2口连接),再通过模块的网口就可以轻松的接入网络监控系统,同时还支持编程软件等第三方组态软件通过网络连接到PLC。
设备参数方面
设备有多种工作参数需要通过软件配置,正确配置设备参数设备才能正常工作。设备参数主要分为三大类:
一、基本参数:
l PLC型号自适应:开启后模块会自动识别连接的PLC型号,默认保持开启即可,如果关闭需手动选择PLC型号;
l COM1口波特率自适应:开启后模块自动选择跟PLC通讯的波特率。
l COM2口波特率自适应:开启后模块自动选择跟触摸屏通讯的波特率。(支持9.6k、19.2k、38.4k、115.2k)
l 通讯重试次数:选择模块跟PLC通讯的最大尝试次数,默认为1。
l MODBUS最大连接数:选择模块支持MODBUS的最大连接数,默认为2。
l 端口号:编程软件及第三方组态软件连接模块的端口号,默认9600,不建议修改。
二、网络参数:
l IP地址:默认 192.168.1.37
l 子网掩码:默认 255.255.255.0
l 网关地址:默认 192.168.1.1
l MAC地址:模块自身的MAC地址
l 设备ID:不用关注
三、COM口参数:
l PLC型号:(PLC型号自适应关闭状态下有效)可以手动选择PLC型号。
l COM1波特率:COM1波特率自适应关闭状态下可以手动选择。
l COM1数据位:默认7bit。
l COM1校验位:默认Even。
l COM1停止位:默认2bit。
l COM2波特率:COM2波特率自适应关闭状态下可以手动选择。
l COM2数据位:默认7bit。
l COM2校验位:默认Even。
l COM2停止位:默认2bit。