针对蓄电池生产过程中气体检测的解决方案,可系统性地划分为以下技术板块:

一、风险气体特性分析及检测优先级
混合气体风险矩阵构建
建立四象限评估模型(毒性/可燃性/浓度阈值/扩散特性)
氢气特殊属性处理:按GB 50493-2019规范执行毒性优先检测原则,同时满足GB/T 50493-2019可燃气体检测要求
气体密度分布建模:氢(0.0899 kg/m³)采用CFD模拟屋顶聚集效应,酸雾(相对密度>1)实施地面层多点监测
二、检测系统拓扑架构设计
三级监测网络构建

固定式在线监测层:HNAG1000系列分布式安装(氢气屋顶阵列式布局,间距≤7m)

移动监测层:HNAG900便携式配备PID检测(0-1000ppm)

应急监测层:HNAG6200预处理型配置文丘里抽气装置(应对突发泄漏事件)
三、传感器技术选型矩阵
交叉敏感度补偿方案
电化学传感器(H2:0-1000ppm,±3%FS)
NDIR红外(CH2Cl2:0-500ppm,分辨率0.1ppm)
激光散射(SO2:50-2000mg/m³,抗酸雾干扰设计)
催化燃烧(可燃气体:0-100%LEL,带H2S补偿算法)
四、智能联动控制系统
三级报警阈值设置
一级预警(20%TLV):启动区域声光报警
二级报警(50%TLV):联动变频排风(PID调节风量)
三级报警(100%TLV):触发紧急切断阀(响应时间<0.5s)
五、工程实施规范
安装参数优化
氢气检测器:距顶棚≤300mm,水平间距与建筑高度比1:1.5
酸雾检测:距地面300-500mm,45°防溅挡板设计
线缆敷设:RS-485/MODBUS双冗余,铠装电缆耐腐处理
六、数据管理系统
工业物联网架构
边缘计算节点:数据预处理(滑动平均滤波+野值剔除)
云平台分析:LSTM神经网络预测泄漏趋势
数字孪生模块:3D可视化实时浓度场重建

霍尼艾格|智守工业安全,赋能绿色能源未来
在蓄电池制造领域,气体安全是生产的生命线。面对二氯甲烷、氢气、酸雾等复杂气体风险,霍尼艾格以**“精准感知、智能防御”为核心,为全球企业提供全场景气体安全监测解决方案**,筑牢安全生产防线,护航绿色能源转型!
为什么选择霍尼艾格?
✅ 技术领航,精准无忧
• 多维感知矩阵:电化学、NDIR红外、激光散射技术融合,攻克氢气、酸雾、可燃气体交叉干扰难题,检测精度达**±2%FS**;
• 智能定位算法:基于CFD流体动力学模型,定制氢气屋顶阵列监测、酸雾地面层防护方案,实现98%风险区域覆盖;
• 秒级响应体系:三级联动报警(预警-排风-切断),0.5秒极速响应,远超国标GB/T 50493要求。

