电工吧 关注:552,168贴子:8,250,768
  • 10回复贴,共1

新手,求教一下老师傅们

只看楼主收藏回复

新租了一间房子,两个热水器(烧水喝、冲凉)同时打开烧水就跳空开。房间有一个漏保 32a+两个 10A 的空开,已知一个控制厨房、厕所、厨房门口插座,一个控制灯和床头插座。我还有洗衣机、冰箱、空调没插电。洗衣机、冰箱放在厨房门口,也就会和两个热水器共用一个空开,冰箱没试所以还不知道插座是接哪个空开。我现在想把 10A 空开换成 16A 的是否可行?还有,我想在房间加一个灯,该从哪里接线呢?房间走的暗线,墙壁只有插座和开关。我的想法是把现有一个灯的开关(单开单控)换成双开单控,从开关处接线走明线到灯,这样可以吗?新手,刚拿证不久,望老师傅们指点一下,谢谢!


IP属地:广东来自Android客户端1楼2025-03-10 15:22回复
    两个热水器同时开10A当然不够。至于加灯,开关处只有火线,所以你还要找零线。如果只能走明线的哦,不如从附近插座引线。


    IP属地:湖南来自Android客户端2楼2025-03-10 16:10
    收起回复
      2025-08-14 04:51:51
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      接的散活吗?总开关多大的啊,可以单独接一路插座,单独一路灯


      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2025-03-10 16:45
      收起回复
        带不动


        IP属地:重庆来自Android客户端4楼2025-03-11 13:56
        回复
          今天房东叫人来换了,换的这个有问题吗?


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2025-03-11 19:25
          回复