自建房吧 关注:83,538贴子:1,167,679
  • 49回复贴,共1

自建房商铺二层以上能把客厅的那根柱子取消吗?

只看楼主收藏回复

一层11根450*450的方柱,二层~五层能改成9根450*450方柱+1根夹柱吗,跨度6~7米?本来我打算做500*500的方柱,可是建一层的时候被二老跟工人私下沟通为家省材料和方便施工改成了450*450,如今已经没法改了,不知道是否还能按照原图纸那样二层以上只做9根方柱,我担心不稳固,但是二层以上客厅那里如果多加一根柱子(像一层那样),刚好在客厅中间,由于是三面采光铺面,东面和北面可出挑1.5米,特别影响美观,所以打算取消,麻烦专业的建筑工程师帮忙计算一下是否合理?备注:二层、四层客厅东面打算砌90公分高度后开窗到顶,三层、五层客厅东面不砌墙直接开落地窗,外墙做18墙,内墙(隔墙)做12墙【图片】【图片】【图片】【图片】





来自Android客户端1楼2024-04-17 01:39回复
    当然可以,但是你二层以上做那个所谓夹柱是为什么呢?不到7米的跨度很正常。柱子保证混凝土强度等级,没啥问题的


    IP属地:福建来自Android客户端2楼2024-04-17 15:24
    收起回复
      2025-08-10 00:36:05
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      方柱可改成七字柱多好使用的


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2024-04-17 18:37
      收起回复
        跟昨天一个广西仔帖子一模一样 不可以 就算不倒震动厉害


        IP属地:广东4楼2024-04-18 10:10
        收起回复
          9根柱足够,8根柱也行


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2024-04-18 10:54
          收起回复
            6.6米跨度还可以 可以取消 层高做高一点 客厅吊平顶遮梁 上面柱子做成400x400的就差不多了


            IP属地:广西来自Android客户端6楼2024-04-18 12:32
            收起回复
              为啥不能考虑到做剪力墙呢?推拉门有2.825m的空间,承重柱有0.45m的位置,就牺牲的推拉门的位置,做个18cm厚,0.45(承重柱)+0.65(推拉门)的位置,一米宽的承重墙不就出来了吗?2.825-0.65=2.175,推拉门还有2.1m的位置啊


              IP属地:浙江来自Android客户端7楼2024-04-18 21:24
              收起回复
                这么粗的柱子,混凝土强度够,应该可以吧


                IP属地:浙江来自Android客户端8楼2024-04-18 23:12
                回复
                  2025-08-10 00:30:05
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  一根45x45的柱子如果是c35,安全范围内可以承受240-60吨左右


                  IP属地:浙江来自Android客户端9楼2024-04-18 23:19
                  回复
                    只要混凝土达标,钢筋不偷,可以


                    IP属地:浙江来自Android客户端10楼2024-04-18 23:21
                    收起回复
                      没电梯厨房不建议在二楼,太麻烦了


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2024-04-19 08:21
                      收起回复