施工员吧 关注:299,006贴子:3,182,119
  • 14回复贴,共1

底板的底筋附加筋遇到承台是贯通还是达到锚固长度即可?

只看楼主收藏回复

独立承台基础,350厚底板。底板底筋附加筋在承台部位是贯通还是达到锚固可以断开?图集也没有查到


IP属地:江西来自Android客户端1楼2023-09-23 16:48回复
    不是断开的吗?锚固够了就行了


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2023-09-23 18:41
    回复
      2025-08-14 03:15:45
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      到柱子里


      IP属地:新疆来自Android客户端3楼2023-09-23 18:44
      回复
        断开了还有啥意义,附加钢筋以梁为支座,规范上都不建议有接头,你反而还要自然锚固,,保证板附筋长度即可,底板要考虑岩层的形变,由下至上传递


        IP属地:重庆来自iPhone客户端4楼2023-09-23 18:46
        收起回复
          问你们设计院,按图施工


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2023-09-23 20:13
          回复
            你说的底板是筏板?如果是筏板,你把它倒过来看,把筏板当做楼板,加筋遇到柱是不是锚固


            IP属地:宁夏来自Android客户端6楼2023-09-23 21:48
            收起回复


              IP属地:广东来自iPhone客户端7楼2023-09-23 23:37
              收起回复
                感谢楼上各位回复。设计院说了遇到承台不用做附加筋


                IP属地:江西来自Android客户端8楼2023-09-24 00:06
                回复