燃烧器吧 关注:1,670贴子:7,544
  • 2回复贴,共1
求助

有谁用过西门子LMV37的控制器

只看楼主收藏回复

在点火时候进行到T1时间火花塞放电火也点着了火焰信号也检测到了,但是运行到PH42的时候就熄火了,PH42就是火花塞停止放电,同时火焰信号也消失了,控制器报警T1时间段未检测到火焰。有遇到过这种问题的吗?


IP属地:上海来自Android客户端1楼2023-09-08 00:34回复
    根据您提供的信息,似乎在西门子LMV37控制器点火过程中出现了问题。在T1时间点,火花塞放电并点燃了火焰,但当运行到PH42时,火焰熄灭了,同时控制器报警未在T1时间段检测到火焰。可能存在以下几种原因导致这种情况发生:1. 燃烧器内部的点火系统出现故障,例如点火电极损坏、点火器故障等,导致点火失败。2. 燃料供应系统出现故障,例如燃料管道堵塞、燃料压力过低等,导致燃烧器无法持续燃烧。3. 控制系统出现故障,例如控制系统电路板损坏、传感器失效等,导致控制器无法正常检测火焰信号。针对这种情况,建议您采取以下措施进行排查和修复:1. 检查燃烧器内部的点火系统,包括检查点火电极是否损坏、点火器是否正常工作等,如有需要更换损坏的部件。2. 检查燃料供应系统,确保燃料管道畅通、燃料压力正常。如果存在故障,需要进行相应的维修和调整。3. 检查控制系统,包括检查控制系统电路板是否损坏、传感器是否失效等。如果存在故障,需要更换损坏的部件或进行维修。4. 如果以上排查均未解决问题,可能是控制器本身存在故障。建议联系西门子售后服务或专业维修人员进行检修和更换。希望以上信息能对您有所帮助。如果您需要更详细的解答或进一步的排查,请咨询西门子售后服务或相关专业技术人员。


    2楼2023-09-08 00:44
    回复
      2025-08-02 01:04:12
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      1 . 燃烧器内部点火系统应该是没有问题,我把T1时间延长火焰可以一直燃烧到T1时间结束
      2.从第一点可以判断燃料供应系统没有问题,而且也测了压差燃料是很容易进入到燃烧器的
      3.控制器问题,现场有十来台,目前是这十来台都存在这个问题,在工厂里用UV测试的时候都没有问题
      国外项目110V控制器,离子棒检测火焰方式


      IP属地:上海来自Android客户端3楼2023-09-08 00:54