380伏的电表下4p漏保,零线没有接在4p的漏电保护器上口,N上口带电是正常的吗?地线用电笔测,灯微亮可正常?


IP属地:安徽来自Android客户端1楼2023-06-01 21:37回复
    灯微亮是正常的,但是上口不接零线不正常。
    可能用不了220V单相设备。
    还有可能起不到漏电保护的作用。


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2023-06-02 00:45