求助西门子s7-200smart用储存卡清除密码步骤

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • PLC解密
  • 贡士
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
西门子s7-200smart用储存卡清除密码步骤
步骤一:
使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 Micro SD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S”;
步骤二:
在 CPU 断电状态下插入 Micro SD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮;
步骤三:
当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 CPU 上取下存储卡,需要备份程序百度一下 西门子plc解密速捷自动化;
步骤四:
“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块。
注意:S7-200 SMART CPU 支持 Micro SD卡的容量为4G,8G,16G;不支持 2G 和 32G 容量。需要备份程序百度一下 西门子plc解密速捷自动化;