主管道这么绕行吗?

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • zplayerz
  • 四方游侠
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
请教各位专业大佬,我这主管道用直径160的,从窗户玻璃上开孔出户。想把分风箱放在走廊位置,所以主管道从40厘米高的大梁绕过,如图这样绕来绕去的是否可行,有什么弊端吗?怎样将影响消除到最小?再有就是主管道比较长,一根主管道有四到五米的长度。图上的一节是一米的长度。这样的话风量损失会很大吗?准备的新风主机是350风量的某下350zjd2c,经过分风箱设计的10送9回。各位帮忙给点建议。



  • 老船长说新风
  • 吧主
    15
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
如果会水力计算,可以根据送风量算出阻力。不会算,就当不存在吧,因为如果主管不变径,绕几个弯对总体的全局阻力影响不明显。四五米也不算很长。这台机器静压挺高,应该能撑得住。


2025-08-06 03:22:12
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • zplayerz
  • 四方游侠
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
那就放心了,感谢船长指导。


  • 捞乜都掂
  • 后起之秀
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
行是行,只是阻力大些