电工吧 关注:551,036贴子:8,244,436
  • 20回复贴,共1

这是怎么个情况

只看楼主收藏回复

高压电缆检测了,无接地,这是什么鬼,多台同一故障。


IP属地:内蒙古来自iPhone客户端1楼2022-04-09 15:47回复
    测一下输入三相电对地电压吧。


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2022-04-09 16:16
    收起回复
      2025-07-28 12:16:55
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告


      IP属地:内蒙古来自iPhone客户端3楼2022-04-09 16:39
      回复
        微机保护装置没有动作和告警信息吗?相电压和线电压都正常啊


        来自Android客户端4楼2022-04-09 16:54
        收起回复
          而且你拍的是变压器保护装置的,电机保护装置看看,


          来自Android客户端5楼2022-04-09 16:56
          回复
            你这是个高压变频吧


            IP属地:山东来自Android客户端6楼2022-04-09 17:13
            回复
              停机时报的?不会是高压柜地刀合了吧


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2022-04-09 17:15
              收起回复
                高压变频有点复杂,电容模块有没查看


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2022-04-09 23:13
                收起回复
                  2025-07-28 12:10:55
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  细致检查变压器


                  来自iPhone客户端9楼2022-04-10 08:44
                  收起回复