乳制品实验室设计公司SICOLAB
乳制品化验室装修公司SICOLAB
乳制品企业实验室设计建设SICOLAB
一、选址要求
实验室不能建立在有烟雾异味粉尘震动电、磁辐射、温湿度(过高、过低)、明火、噪音等对检验工作有影响和干扰的地方,且要远离交通要道、锅炉房、机房、制冷车间、保温室、动力车间等影响实验室环境的房间。
二、面积要求
(1)三体复合型(即生产3种系列产品,如生产液体奶、酸奶、冰淇淋):实验室总面积约为1130m2(包括:原奶室130m2,主体实验室860m2,辅料实验室65m2,药品库60m2,气瓶室15m2)。
(2)双体复合型(即生产2种系列产品,如生产液体奶和酸奶):实验室总面积约为940m包括:原奶室90m2,主体实验室715m2,辅料实验室60m2,药品库60m2,气瓶室15m2)。
(3)单体型(即生产1种系列产品,如只生产液体奶):实验室总面积约为810m(2包括:原奶室80m2,主体实验室595m2,辅料实验室60m2,药品库60m2,气瓶室15m2)。
三、建设要求
(1)实验室的建筑要求:实验室的建筑应选用耐火或不易燃烧的材料;化验室地面贴耐酸碱、防腐蚀、防滑地板砖;
(2)供水与排水要求:实验室必须有上下水设施,设立主进水管,上水为纯净水和自来水,下水管设置独立排水主管,支管设置反水弯,室内应设洗手池;设置独立的阀门及计量仪表并设在易操作的显著位置,下水应有防回流设计,下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏并能封堵异味或鼠害的进入;
(3)供电设计要求:实验室二次回路采用三相五线制,各功能室电源设置按具体详细要求执行;试验室用电单独设置配电箱,设置电流表,主配电箱密封防潮;如不可避免使用地插,则地插做防水设计;
(4)通风设计要求:实验室采用独立机送排风系统,风管采用镀锌铁皮,换风次数4次/小时;微生物间、色谱间、光谱间、有机前处理间、无机前处理间、清洗间、培养基配置室、灭菌室、培养物灭菌室设置局部排风装置,将挥发或有毒气体的直接排风并引至室
外,保证房间保持负压,其他房间保持5Pa正压;局部排风的风管材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管,粗糙内表面;局部排风风管需充分考虑当地气候、风向条件,做到防回吸、防倒流、防冷凝等;室外部分排风管采用20mm橡塑海绵+0.5mm彩钢板保温;
(5)照明设计要求:有特殊要求的功能室照度应不低于350LX,其它区域的照度不应低于200LX;
(6)空调设计要求:化验室内各房间分别设置柜式空调或采用一拖多空调机组,空调机组启动时不应影响房间的风压情况;
(7)楼梯安装要求:室内楼梯符合建筑设计规范,若采用钢楼梯,楼梯板必须采用防滑型,不可设计为旋转楼梯。
(8)玻璃门、隔断要求:均可采用钢化玻璃,实验室的门都应实现内外双开,且一推即开的要求(需要上锁的房间除外);
(9)安全设施:实验室的布局应合理、方便操作,
有利安全;实验室必须设置紧急喷淋洗眼装置,单层建筑面积每500m2至少设置一个紧急喷淋洗眼器,附近设置地漏及排水管(紧急喷淋安装需要注意附近的用电及设备情况,避免喷淋时引发其他损失或安全事故);各房间均需要安装烟雾传感探头和连接火灾报警器;其它灭火及急救设施依据通性要求执行。

四、功能布局(仪器、环境要求、参数)
1、原奶实验室
品尝室:电炉子(或电磁炉)、电热水器、消毒柜;12.5m2;
仪器室:乳成分分析仪、原奶微生物快速检测仪、天平、分光光度计;50m2;
理化室:通风橱、恒温水浴锅、冰箱、离心机、pH计、洗眼器;40m2;
小样发酵室(生产低温产品的工厂需要建立):超净工作台、恒温水浴锅;12.5m2;
办公、更衣、休息室:饮水机、更衣柜、办公桌、打印机、电话、电脑;15m2。
2、主体实验室
A.生物学实验室
缓冲间:5m2;
二次更衣室:更衣柜;5m2;
风淋室:2m2;
正压无菌室:超净工作台、电子秤、旋涡混合仪;30m2;
气闸室:2m2;
负压无菌室:生物安全柜、电子秤、旋涡混合仪;20m2。
B.微生物实验室
培养箱室:培养室、霉电热恒温培养箱、厌氧培养箱、生化培养箱;40m2;
霉菌培养室:温霉菌培养箱;10m2;
微生物鉴定室:微生物鉴定仪、电子显微镜、菌落计数器、拍打式均质器、过滤装置、紫外线强度计、接种环电子红外灭菌器、空气采样器、洗眼器、冰箱;10m2;
微生物仪器室:微生物快速检测仪;20m2;
培养物灭菌室:高压灭菌锅;5m2;
灭菌室:高压灭菌锅;15m2;
洗涤室:物品架、热水器、纯水终端;25m2;
培养基配制室:电子秤、电热板(或电磁炉);4m2。
C.分子生物学实验室
分子生物学实验室:酶标仪、超净工作台、台式灭菌锅;、恒温水浴锅、电热恒温箱、洗板机、制冰机、高速冷冻离心机、旋涡混合器、移液枪、洗眼器、超纯水机(去热敏)、冰柜;40m2。
D.理化室
色谱室:附近应设计紧急喷淋装置、洗眼器和急救医药箱及氢气泄露报警器;独立空调(温度10~30℃、湿度<80%)和排风系统;气相色谱仪、液相色谱仪、气体发生器(液质用氮、气相用氢)、万向排烟罩、柱后衍生装置、冰箱、洗眼器、不间断电源;50m2;
光谱室:应设计乙炔泄露报警器;独立空调(温度10~30℃、湿度<70%)和排风系统;原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、万向排烟罩、洗眼器、冰箱;50m2;
乳成分仪器室:温度10~30℃、湿度≤70%;乳成分分析仪、pH计;50m2;
滴定室:附近有紧急喷淋装置、洗眼器和急救医药箱;房间温度恒定(20~25℃);千分之一天平;20m2;
产品理化室:定氮仪、通风橱、恒温水浴锅、台式真空干燥箱、冰箱;45m2;
原辅料理化室:定氮仪、低速离心机、PH计、搅拌器、电热板、通风橱、恒温水浴锅、冰箱;45m2;
小型仪器室:阿贝折光仪、旋光仪、三用紫外分析仪、紫外可见分光光度计、水分速测仪、电导率仪、冻力检测仪、振动筛、黏度计;25m2;
有机前处理实验室:独立的排风系统;房间防爆设计(灯、插座、开关、线路等),附
近有紧急喷淋装置、洗眼器和急救医药箱;旋转蒸发仪(带真空泵)、氮吹仪、
通风橱、溶剂过滤器、真空泵、旋涡混合器、分液漏斗振荡器、旋涡混合器、回旋震荡器、移液枪、瓶顶移液器、高速离心机、超纯水机;50m2;
无机前处理实验室:独立的排风系统;通风橱、消化炉、电热板、磁力加热搅拌器、旋涡混合器、固体研磨仪、液体组织粉碎机、小型均质机、移液枪、瓶顶移液器、低速离心机、超纯水机(去离子);50m2;
高温设备室:通(排)风良好,保证房间内温度散温效果;房间墙体或割断材料具有一定的隔温效果以降低对附件房间的影响;靠近建筑外墙体和窗户,远离药品库和有机前处理室;25m2;
天平室:不安装中央空调和排风设施(温度5-30℃、湿度≤70%);十万分之一天平、万分之一天平、千分之一天平;25m2;
标定室:房间温度恒定(20-25℃);10m2;
超声波室:密闭,有一定隔音效果,远离人员聚集处;超声波清洗器;2m2;
数据处理室:电脑;25m2;
接样室:接样台、样品推车、电脑;10m2;
样品室:待检区、标样区、留样区、标样区;样品架、冰柜;25m2;
更衣室:更衣柜、饮水机;25m2;
器皿耗材库:样品柜;25m2;
资料室:资料林忆莲;25m2;
办公室:25m2。

3、辅料实验室
样品室:待检区、标样区、留样区;样品架;接样台、待检车、留样柜、内包装材料柜、纸箱架(柜);15m2;
外观性能检验室:感官检测区、尺寸检测区、重量检测区;试验台、消毒柜试验台、钢尺、千分尺、万能角度尺、游标卡尺、测高仪、测厚仪、试验台、千分之一天平、电子称;房间恒温恒湿可调节:温度恒定精确至±2℃,湿度恒定精确至±5%;15m2;
机械性能检验室:初粘性试验仪、耐磨试验仪、抗压强度试验仪、压缩强度试验仪、耐破强度试验仪、试验台包装抗压试验仪、电子承压仪、拉力试验仪;房间恒温恒湿可调节:温度恒定精确至±2℃,湿度恒定精确至±5%;15m2;
办公、更衣、休息室:20m2。
4、药品库
要求:防日光直射,独立的排风系统,可以和工厂化学品库在一起,但需要单独分割出房间。
生物及标准品药品室:防爆开关,防爆灯,防爆插座;附近设有消防栓;药品柜、冰柜、
超低温冰箱;25m2;
一般理化药品室:附近有紧急喷淋装置和洗眼器,防爆开关,防爆灯,防爆防腐空调;附近设有消防栓;药品柜;15m2;
危险化学药品室:房间防爆设计(防爆开关,防爆灯,防爆防腐空调、附近设有消防栓)室内设计气体浓度监测报警器;附近有紧急喷淋装置和洗眼器;设有导除静电的装置;20m2;
气瓶室:气柜柜;气体泄漏报警装置,防爆开关,防爆灯,防爆插座,防爆空调;5m2。
SICOLAB办事处:新疆分公司、海南分公司、湖南办事处、福建办事处、江西办事处以及广东省:韶关、清远、梅州、江门、汕头、中山、珠海、东莞、佛山、广州、肇庆、汕尾、河源、云浮
以上为SICOLAB整理,实验室整体设计建设工程、生物样本建设工程、GMP环境建设工程、环保工程。
