消防工程师吧 关注:241,736贴子:607,842
  • 7回复贴,共1

来来来,出道题给大家玩玩,这道题你要是做出来了,消防给水过关

只看楼主收藏回复

某商场,7层,每层1200平米,共6层,设有干式自喷,设了网格吊顶。市政消火栓给水流量为15L/S。不考虑消防补水能力。请问该商场的消防水池有效容积。给出计算过程。


IP属地:四川1楼2019-10-14 21:18回复
    自喷流量也不写,光写个市政流量有什么用?不就是想考个干式和网格的变形么


    2楼2019-10-14 21:31
    收起回复
      2026-02-03 17:10:02
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      只考虑自喷 129.7立方 另外确定是说市政不是室内消火栓?


      IP属地:湖南来自手机贴吧3楼2019-10-15 01:27
      收起回复
        某商场,7层,每层1200平米,共6层——是说七层是设备层么?


        IP属地:河北4楼2019-10-15 06:47
        收起回复