自从暖气煤改电之后,再加上现在又是夏天,土暖气吧不热闹了,朋友们顶起。


IP属地:新疆1楼2019-09-04 18:25回复
    还是烧煤好


    来自Android客户端2楼2019-09-04 21:09
    回复
      2025-08-10 14:56:55
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告

      冒个泡。


      IP属地:新疆3楼2019-11-26 17:59
      收起回复
        土暖要不被限制,要不饱和了,没啥意思了


        来自Android客户端4楼2019-11-26 20:41
        回复
          楼主加个Wx有事请教


          来自Android客户端5楼2019-12-07 22:57
          回复
            在吧里看了这么多吧贴,都是讨论一些小的问题,最多的都是泄压管要不要,泄压管的高度,泵装在炉子进口还是出口等,这些问题都是一些安装常识,是暖通人士在从事暖气安装时不能犯的错误。今天说说暖气系统在选取时各部分的方法。暖气系统不管大小,都是有以下部分组成:1热源,即产热设备,这个可以是燃煤锅炉,电锅炉,燃气锅炉,蜂窝煤炉,烧秸秆的炉子等等,只要能产热就行。2热量的输送设备,即管道,泵(自然循环不需要),排气阀,膨胀水箱,阀门等。3末端设备,即散热器,即暖气包,不管是铸铁暖气包,钢暖气包,铝暖气包,铜暖气包等,只要能散热都行。现在说说这些设备在怎样选取。选取这些设备时,和上面的顺序相反,先确定末端设备。1通过房屋外围结构的保温情况,计算出需要供暖房间所散失的热量,这个热量和房屋的墙厚,外墙保温,在哪里,不同的时间段,散热量也不同,计算为了准确,去当地采暖计算温度为计算值,基本上就是当地最冷时某天的平均温度下的散热量,详细计算复杂,一般可以估算,这个值是计算管道直径,炉子产热量大小,暖气包大小等的依据。是最开始的数值,它错了,后边就都跟着错。2........待续。


            IP属地:新疆6楼2019-12-08 10:12
            回复
              接上部,2房间的散热量所出来后,接着选暖气片的大小,暖气片是根据每个房间选的,有几个房间就确定几组暖气包,不想采暖的房间不布置,暖气包布置在外窗或外墙处,因为冷空气是从外窗或外墙渗进来的,将冷空气挡住,房间其它地方就不冷了,脚下也就不冷了。如果将暖气包布置在内墙,脚下还是会冷,这是暖气包布置的问题。暖气包大小与系统形式有关,并联系统,由于每组暖气包流进和流出的水的温度都一样,所以所需的暖气包就少;串联暖气系统,由于水每经过一组暖气包,水温都会降低,所以需要的暖气包数量就越来越多。不管并联或是串联选择暖气包的大小,暖气包的散热量的多少都是根据它的表面积的大小来选取的,散热量与体积大小关系不大。暖气包体积的大小,决定里边装水的多少,装水越多,暖气系统炉子在开始烧水时升温越慢,装水越少,炉子开始烧水时,升温越快,但暖气包存水量多,蓄积的热量多,房间的温度波动小,人感觉舒服;装的水少,蓄积的热量少,房间的温度波动大,人感觉不舒服,房间温度容易忽高忽低。每个房间每组暖气包的数量用每个房间的散失热量,除以每片暖气包的散出热量,得到共需多少片的数量。3..........待续


              IP属地:新疆7楼2019-12-08 10:12
              回复
                3房间的散热量知道了,暖气包选好了,开始选取管径,管径的大小,与系统的形式有关,还与循环方式有关,自然循环,由于水流流速慢,所需的管径比泵循环泵粗,同程式并联系统,供水管管径越走越小,回水越走越粗,管径大小是根据房间的总散热量计算的。并联异程式,供、回水均由粗到细,使用时需调节暖气包的阀门。串联系统,管径大小也是根据房间散热量确定的,只是管径从头到尾管径不变。以100平方米为例,假说为370墙,房高小于4米,房间的耗热量在保定,耗热量大概在9500~10500w,所需的管径自然循环,内径最小DN40,不管什么管,只要内径满足就行;泵循环,内径最小需DN25即可。


                IP属地:新疆8楼2019-12-08 10:13
                回复
                  2025-08-10 14:50:55
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  4、热源炉子的选取,炉子的大小不是看炉子的体积,不是看炉子的尺寸,是看炉子的产热量,单位是,过去是千卡/小时,现在是千焦/小时,由于千焦/小时是单位时间产生的热量,所以最后单位为千瓦;现在炉子厂家不地道,都不标这个数值,只标能带多少面积,这就是糊弄人的,因为能带多少面积与暖气在什么地方、什么时间、房子的保温、房间内的温度等等都有关系,变数太多,怎样说都对。炉子产热量的标注,燃气壁挂炉上有标注,大家可以留意看一下。炉子的产热量应比房间总的散热量多20%~30%,因为房间耗热量可能估算不准,给炉子一些富裕,炉子富裕在运行时不会多耗煤,只是在购买炉子时,费用高些。炉子的耗煤量与房间的散热量是等同关系,刚入冬时少,元月份烧的多。


                  IP属地:新疆9楼2019-12-08 10:13
                  回复
                    5、暖气系统附件,附件主要是自动排气阀,膨胀水箱,自动排气阀在安装时不得高于膨胀水箱,安装在系统管线的最高处,因为自动排气阀是靠水的浮力工作的,阀内没有水,浮球起不来,就通大气,就是一节管子,化得高价钱,起的作用小。当低于膨胀水箱时,阀内有水,浮球就关闭,当空气在阀内聚集的多时,浮球在重力的作用下自动打开,排完空气自动关闭。没水浮球就一直是开的。膨胀水箱主要考虑的是大小,它的大小要能满足水烧热后体积膨胀水位上升的容积;膨胀水箱接入系统炉子的进口或炉子的出口都行,系统看你怎样考虑了。


                    IP属地:新疆10楼2019-12-08 10:13
                    回复
                      6、循环泵,对于自然循环系统不需要,对泵系统需要。泵的扬程,系统为常压系统,泵的扬程要高一些,对封闭系统,循环泵只是推动水流动,需要的扬程小。开式常压系统泵的扬程与房子的高度有关。循环泵的循环量是根据房间总的散热量和供、回水温差计算的,根据经验,泵的流量每平方米每小时为4.3公斤即可,即4.3kg/m2.h。扬程6米~10米足够了。
                      7、其它、系统的坡度问题等要根据系统的具体情况考虑以后有人问到再一一解答。


                      IP属地:新疆11楼2019-12-08 10:14
                      回复
                        8、上边说了暖气系统的安装的问题,今天说说暖气运行的问题。安装暖气的目的就是让房间的温度舒服,房间温度舒服,房间温度恒定稳定是基本要求,也就是暖气房间的温度要基本保持不变,如20度,要让房间的温度基本不变,就要对暖气系统进行调节控制,一般暖气系统调节控制的量有两个,一个是暖气里水的流量,一个是暖气里水的温度,在家用暖气系统中,暖气中的水的流量不好调节,只有调节水温,也就是暖气系统里的水温从开始的供暖到最冷的供暖,再到结束的供水,温度都是不一样的,供水温度是随着室外温度的降低而提高,按道理应该随时调节,但实际做不到,即实际运行为每天设定一次,就是每天根据当天的室外,烧炉子的出水温度。即从开始的供水温度40度,到最冷时的80度,一天一调;每天的供水温度又是根据当天的天气预报最高和最低温度的平均值调节的。


                        IP属地:新疆12楼2019-12-08 10:42
                        回复
                          9、有些人在开始用暖气的时候就将暖气水烧到七、八十度,让房间温度起来,这是安装人员在糊弄主人的,主人不知道还高兴。炉子应该在最冷时,看炉子能不能将水烧到80度,如果能,证明炉子还可以。


                          IP属地:新疆13楼2019-12-08 10:47
                          回复