建筑机电工程抗震设计规范3. 5中对支吊架抗震做出了具体的要求,并给出了机电工程设施或构件内力组合的设计值计算方法。
管道的布置与敷设应符合下列规定:
1. 8度以上地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震措施;大于100m时应采取抗震措施。
2. 8度以上地区的高层建筑的生活给水系统,不宜采用同一供水立管串联俩组或多组减压阀分区供水的方式。
3. 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应安规范要求设置抗震支承。室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统还应按照相关施工及验收规范的要求设置防晃支架;管段设置抗震支架与防晃支架重合处,可只设抗震支承。
4. 管道不应穿过抗震缝。当给水管道必须穿越时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。
5. 管道穿过内墙或楼板时,应设置套;套管和管道间的缝隙,应采用柔性防火材料封堵。
6. 当8度以上地区建筑物给水引入管和排水出户管穿越地下室外墙时,应设防水套管。穿越基础时,基础与管道间应留有一定空缝,并宜在管道穿越地下室外墙或基础处的室外部位设置波纹管伸缩节。
