电工吧 关注:554,912贴子:8,312,642
  • 11回复贴,共1

请问下师傅们家装这样接线可不可以

只看楼主收藏回复

总开2p 63A 用一个1p+n 25A的漏保控制4个1p的厨房卫生间插座回路 其他空调回路不带漏保 这样合理吗 25A的漏保是否小了 还是每个插座回路需要装单独带漏保的 请大家帮忙解答下!


来自iPhone客户端1楼2018-06-27 19:00回复
    为什么总的上不装带漏保的


    IP属地:山东来自Android客户端2楼2018-06-27 19:02
    收起回复
      2025-12-29 17:19:04
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告

      其实你的.也挺合理..就是漏保小了点..起码要C32以上..或C40才行..C25小了点,现在卫生间和厨房都是用电大户


      IP属地:福建3楼2018-06-27 19:46
      回复(4)