家用三相改三路单相相关,再次请教各位

只看楼主收藏回复


目前线路改造如上图,堪堪能用的效果。
经过几天下来泡吧学习,明白到三相四线断总零后果很严重,而我还接了两个4P刀闸可以断开...
请各位朋友大神指点下如何改进或修正。。。


IP属地:广东1楼2018-01-26 20:56回复
    总零为什么要过刀闸?不过经过了也没有什么大问题,但还是不过的好。


    IP属地:贵州2楼2018-01-26 21:00
    收起回复
      2025-11-23 15:54:41
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      有断路器不用用刀闸?


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2018-01-26 21:07
      收起回复
        刀闸的话,零线用铜线做保险丝,比较安全一点,


        IP属地:吉林5楼2018-01-26 22:08
        收起回复
          零线单独一根,别过刀闸,你的是三相改的三组单相,零线断路不是小问题


          IP属地:河南来自Android客户端6楼2018-01-26 23:00
          回复
            家用的,改不改好像问题不大啊


            IP属地:河南7楼2018-01-26 23:14
            回复
              建议用三相三线断路器,减少零线接点


              8楼2018-01-26 23:33
              回复
                改成三相三相塑壳式断路器吧 加个浪涌保护器 总断路器用100A的


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2018-01-27 01:36
                收起回复
                  2025-11-23 15:48:41
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  把室内的刀闸改成4p断路器就好了。


                  IP属地:北京来自Android客户端10楼2018-01-27 07:33
                  回复
                    因为电表没接零线,所以设备只要用零线就是偷电


                    IP属地:江苏来自Android客户端11楼2018-01-27 10:48
                    回复
                      三相四线制没有地线,你的零线实际上是PEN线,学名叫做中性保护线,所有金属设备外壳需要接保护线,当出现火线碰壳故障,可以使断路器脱扣保护,所以中性保护线不能断裂,也就是不允许经过任何开关熔断器,另外,三相四线制,你加装漏保是没有意义的,因为没有地线,漏保在发生漏电的时候,不会主动发生脱扣动作。而只有当你人碰到漏电设备外壳时,漏保才会动作脱扣,但这样是很危险的


                      IP属地:浙江来自Android客户端15楼2018-02-13 16:32
                      回复
                        还有一种另外一种方法,从电表前端总零出引出一条地线,因为一般电表入户前零线都有做重复接地,因此,引出一条地线也就是TN-C-S系统,这样做你现在的这种设计就完全可行,不用做任何改动,唯独就是把引入的地线在配电箱中接好地排,再从地排中把地线引到各个用电电器或者插座上面


                        IP属地:浙江来自Android客户端16楼2018-02-13 16:39
                        回复
                          四p刀闸是刀开关?把零线的保险换成粗铜丝


                          IP属地:河南来自Android客户端17楼2018-02-13 17:24