情况是这样,我这边一个机台。 利用步进电机控制一个传输带。 PLC就发一个固定的脉冲值给步进电机,运行中每检测一次 传输带就前进一次。 但是随着运行的时间 步进电机控制的传输带 位置距离 会一点点的发生偏移,结果就是越偏越多~ 最后导致机器卡料,死机。


2025-10-09 13:10:06
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 沵卟懂de爱
  • 了解更多
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
来人来人来人


  • 广安电工
  • 了解更多
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
失步了呗!


  • No1_褲兜
  • 似懂非懂
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
脉冲数有没有计算错~?


  • 舞扬5
  • 懂得不多
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
你知道怎么用s7-1200控制步进电机吗,pwm指令怎么用


  • 人约黄泉后
  • 了解更多
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
你步进的加减速时间拉大一点看看行不行。
不过,我总归觉得问题出在传动结构上。虽然优化程序可能有效,但不治本。


  • 恰到好处815
  • 懂得不多
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
换个电机试过没?


2025-10-09 13:04:06
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • yiweihau
  • 初级大师
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
加编码器或者光栅。低成本就隔一段时间回原点


  • av小色魔hot
  • 了解更多
    9
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
用光栅计数,看看是不是带轮松了


  • 败败火的杰哥
  • 寻找资源
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
步进,给脉冲发射频率太大丢步死转,噪音大,一转就来回轻微晃动,不如伺服实在。


  • 电工那点事
  • 初级大师
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
加个传感器,然后通过传感器进行复位,我大概就会这么做,不知道实用不实用


  • 想飞的蓝海豚
  • 寻找资源
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
要加滤波程序吧


  • handshigh
  • 寻找资源
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
加近接撒


2025-10-09 12:58:06
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • taolei37
  • 初级大师
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
细分数和每次运行的长度可能有余数所以有累计误差