电工吧 关注:552,121贴子:8,250,052
  • 9回复贴,共1

三相电,都是接的照明,其中有一相一接负载就缺一相

只看楼主收藏回复

三相电,都是接的照明,其中有一相一接负载就缺一相 连总开关都缺一相 只要那一相不接负载三相都有电 这是咋回事 求高手指点


来自手机贴吧1楼2015-09-07 12:43回复
    不明觉厉


    IP属地:黑龙江来自Android客户端2楼2015-09-07 12:44
    回复
      2025-08-12 09:02:39
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      有点奇怪哦。坐等高手。


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2015-09-07 12:45
      回复
        负载有一项接地。


        来自Android客户端4楼2015-09-07 14:48
        回复
          没图说个屁啊!


          来自iPhone客户端5楼2015-09-07 14:57
          回复
            看看是不是虚接,没负载时有电压,接负载了就没了


            来自Android客户端6楼2015-09-07 15:10
            回复
              中性点不接地系统,缺的那相线路有接地的地方,查开关下口


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2015-09-07 15:20
              回复
                检查主线路


                来自iPhone客户端8楼2015-09-07 15:52
                回复
                  2025-08-12 08:56:39
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  缺的那一相接地了吧?!三相都接上,你别量对地电压,量相间电压正常不,如果正常,你量零线电压是不是很高?!


                  IP属地:河南来自Android客户端10楼2016-06-22 12:52
                  回复
                    无电那相存在虚接现象,检查此相线所有接头于保护开关接线柱


                    IP属地:湖南来自iPhone客户端11楼2016-06-22 18:28
                    回复