制冷吧 关注:17,634贴子:111,063
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 14回复贴,共1页
<<返回制冷吧
>0< 加载中...

压缩机低压低怎么回事?已排出过滤器电磁阀回气滤网无堵膨胀阀也

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 胡衍安
  • 劲冷-30
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
压缩机低压低怎么回事?已排出过滤器电磁阀回气滤网无堵膨胀阀也


  • 大连闫晓涵
  • 轻寒-120
    14
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
如果高压也低,则缺制冷剂


2025-08-10 12:16:46
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 胡衍安
  • 劲冷-30
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
刚重加的制冷剂,一开始可以低压在一公斤,运转两个小时后温度到零下10度左右就压力上不去了怀疑是冰堵,可是膨胀阀有过液的声音,外表洁霜也合理,只是在拆膨胀阀时从铝排里放出不少制冷挤,回气又没有堵,怎么回事啊?急死了!


  • 胡衍安
  • 劲冷-30
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
霜不是太多,吸气压力在负16度时就倒零下了,更换过膨胀阀不起作用。请问大神们有高招吗、


  • 勤奋的眼镜框
  • 狂冷-80
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
配比是否合适?我们以前铝排配的少了,到低温时压力也到负压了,没办法的。


  • 胡衍安
  • 劲冷-30
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
氟利昂加了可是低压一点也不升啊,配比也可以,已经用了一年了都没问题。只是最近才不行的,


  • 勤奋的眼镜框
  • 狂冷-80
    11
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
具体说说配置,铝排用没有分液头,分液是否均匀?


  • 空调冰柜小董
  • 烈冷-70
    10
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
循环水量不够


2025-08-10 12:10:46
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 胡衍安
  • 劲冷-30
    6
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
谢谢大伙,问题已解决。是铝排管微堵。