有一个租户的空气开关总是跳闸,公司让我们去处理。
用户总开关是63A漏电空开,分开关是管插座的40A空开和管照明的10A空开,跳闸的是40A空开该电路上有15台300W的电脑、4台风扇、1台空调。
到现场后触摸40A空气开关有发热情况,拆开电箱面板发现用户进线是4平方线,40A空开出线也是4平方线摸上去同样也有发热情况大概在39度左右(室温28度以下),线头没出现接触不良的变色和绝缘硬化情况,用钳表测量电源进线是22A(没开空调),房子还是用线槽布线,正常4平方BVV线安全载流45A算7折也有32A,正常情况电线不应该出现发热。
如果说接触不良导致发热我们在用户开关处没发现这个现象,各个插头处也没发现这个现象,也没闻到有绝缘老化的烧焦味道。
有没师傅能提供一点思路解决问题?