只看楼主收藏回复

有一个租户的空气开关总是跳闸,公司让我们去处理。
用户总开关是63A漏电空开,分开关是管插座的40A空开和管照明的10A空开,跳闸的是40A空开该电路上有15台300W的电脑、4台风扇、1台空调。
到现场后触摸40A空气开关有发热情况,拆开电箱面板发现用户进线是4平方线,40A空开出线也是4平方线摸上去同样也有发热情况大概在39度左右(室温28度以下),线头没出现接触不良的变色和绝缘硬化情况,用钳表测量电源进线是22A(没开空调),房子还是用线槽布线,正常4平方BVV线安全载流45A算7折也有32A,正常情况电线不应该出现发热。
如果说接触不良导致发热我们在用户开关处没发现这个现象,各个插头处也没发现这个现象,也没闻到有绝缘老化的烧焦味道。
有没师傅能提供一点思路解决问题?


1楼2013-06-09 11:22回复
    空开带不带漏电保护?


    3楼2013-06-09 13:51
    收起回复
      2025-10-20 03:18:04
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      楼主用的是非标线吧


      来自手机贴吧5楼2013-06-09 14:30
      回复
        高手啊,哪里听来的4平可以走45安?超过30安我就上6平的了


        来自手机贴吧6楼2013-06-09 19:29
        收起回复
          4平的线用63A的开关?奇葩


          来自手机贴吧7楼2013-06-09 19:32
          收起回复
            小厂产品,铜不纯,电阻大,导致发热。


            IP属地:河北8楼2013-06-09 19:36
            收起回复
              不发热才不正常


              来自手机贴吧9楼2013-06-09 19:40
              回复
                不发热才不正常


                来自手机贴吧10楼2013-06-09 19:40
                回复
                  2025-10-20 03:12:04
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  应该超流了。


                  12楼2013-06-09 20:37
                  收起回复
                    设计供配电有问题,开关保护不了线,选大了,线路选择刚刚好,没有冗余,不便曰后增容


                    IP属地:广东来自Android客户端14楼2013-06-11 11:12
                    回复