  • 3
    1.检查组件(柴油机消防泵.柴油.冷却水系统.底座.泵组控制柜,仪表箱.油箱.仪器仪表)是否齐全,各部件连接是否完好 2.接通电源,观察泵和控制柜以及监视仪表显示是否正常 3.通过控制柜的启动和停止 ①启动:将控制柜处于手动,按下1号或2号电池启动按钮即可 将控制柜处于自动,控制柜检测到官网低压力或远程启动信号时自动启动泵 ②停止: 将控制柜处于停止位即可或按下控制柜上停止按钮 4.通过仪表箱启动/停止 ①启动:将仪表箱处于手动位按
  • 2
    火灾探测器的编码操作 1.正确连接探测器 2.通过开机电子编码器,选择相当应的模式(“编码”或“二总线设备”选项) 3.进入“写码”(写地址)模式,通过地址编码表输入相对应的地址(如:001)然后再按“写”或“编”,最后按“确认键”即可 4.完成操作以上后再按“读”确认验证,再通过触发探测器测试报警或故障功能,观察报警控制器的面板报警信息确认编码信息与电子编码器上是否一致 5.复位,6.记录 调整火灾探测器,手报和模块的位置
    健康平安 11-12
  • 89

    广告
    03:16
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 1
    模拟测试吸气式感烟火灾探测器的火警和故障功能 1.故障:通过断开电源,通过断开内部连线,通过堵住一半以上的采样孔100s内报故障 2.火警:通过点一根棉绳,同时进入计时,在最末端的采样孔持续加热30s或以上,采样管吸气感烟火灾探测器在120s内火警灯点亮 3.复位,4填写消防控制室值班记录表和消防设施故障维修记录表 模拟测试火焰探测器的火警和故障功能 1.故障:通过断开电源或完全遮挡光路,火焰探测器100s内故障灯点亮,报警控制器发出救护
  • 2
    按分区回路模拟测试分区报警和联动控制功能 1.①报警:选危险性大和回路过长的防火分区,通过触发探测器或手报测试报警功能并检查控制器火警信号的完整性及时性和准确性 ②使控制器进入调试模式,进入模拟火警-测试某一防火分区的受控设施 2.联动:使控制器处于自动状态,通过探测器和手报测试整体联动,报警区域内使符合警报,广播,防烟,卷帘,防火门,照明,电梯,非消防电动作并检查各联动反馈情况 3.将触发器件复位再复位控制器,
    健康平安 11-12
  • 3
    以下是本人根据教材和实操网课总结: 模拟测试火灾报警控制器的火警.故障.监管.屏蔽.隔离⭐ 1.火警:通过触发手报或探测器,报警控制器会发出消防车声音,面板显示,指示灯会点亮,同时查看面板上的序号,时间,设备编码,设备类型 注释信息 2.故障:逆时针拆卸探测器,报警控制器会发出救护车声,故障指示灯点亮,面板显示,同时面板显示序号,时间,回路编码,设备类型注释信息,总数 3.监管:触发一个输入模块(末端试水或消火栓按钮)动
    飞跃. 12-31
  • 36
    有一起组团考高级的嘛?可以留个方式,聊聊,一起加油,一起备考
  • 2
    1.消防设备电源监控系统是用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统,由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。 2.消防设备电源监控系统的工作原理是,系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态,当监视到消防设备电源发生断 电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故