数据中心发电机组接地电阻柜接触器柜知识

  • 目录:
  • 工业
  • 0
    在电力系统中,接地电阻柜和接地接触器柜扮演着至关重要的角色,为发电机组提供可靠的安全保障。 接地电阻柜精准控制接地电流大小,确保故障时能快速合理地泄放多余电荷,有效防止过电压对发电机组造成损害,稳定系统运行。其高质量的电阻元件具备良好的热稳定性与耐久性,可适应复杂多变的工况环境。 接地接触器柜则负责灵活切换接地回路,实现不同运行模式间的平稳过渡。它采用先进的触头设计,保证接触可靠、导电优良,降低接触
  • 35

    广告
    04:09
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    接地电阻柜和接地接触器柜(接地开关柜、接触器柜),共同使用,保护多个发电机组,可节约成本、节省占地面积、降低维护量。
  • 0
    接地开关柜是电力系统中的关键安全设备,主要作用是在高压线路和设备停电后,将其可靠接地,释放残余电荷,为检修人员创造安全的工作环境。 它通常不是独立柜体,而是作为进线柜、出线柜等高压开关柜的一个重要功能单元或组成部分。其核心元件是接地开关,一般分为检修接地开关和快速接地开关两种: 检修接地开关:最为常见。当断路器分闸、线路停电后,手动或电动合上接地开关,使线路与大地相连。这能有效防止因误操作突然送电或
  • 0
    在数据中心的电力系统中,接地电阻柜和接地开关柜扮演着至关重要的角色。 接地电阻柜能够限制接地故障电流,确保电力系统的安全稳定运行。数据中心设备众多且对供电连续性要求极高,当发生接地故障时,接地电阻柜通过合理配置电阻值,将故障电流限制在合适范围,避免过大电流对设备造成损坏,同时也为故障排查争取时间。例如,在一些大型数据中心,接地电阻柜可将故障电流限制在几百安培以内,有效降低设备受损风险。 接地开关柜则
  • 0
    接地电阻柜与接触器柜在电力系统中各司其职,以下分别介绍它们常见故障及排查方法: 接地电阻柜常见故障及排查 电阻元件故障 故障表现:电阻值异常,可能变大或变小,导致接地电流不符合设计要求。 排查方法:使用高精度的电阻测量仪器(如数字电桥)定期测量电阻元件阻值,与初始值或标准值对比。若发现阻值偏差超过允许范围(一般为±5% - ±10%,根据具体要求而定),需检查电阻元件是否有物理损伤(如裂纹、烧蚀等),以及连接部位
  • 1
    接地电阻柜的环境适配性需通过针对性的环境控制、防护设计及安装优化来保障,具体方法如下: 一、温度环境控制 运行环境温度需严格控制在 - 25℃~+40℃范围。在高温环境(如夏季户外或车间热源附近),需为柜体加装强制散热装置,如轴流风扇或散热片,通过主动通风降低柜内温度;若环境温度长期接近上限,可选用带温控功能的智能散热系统,温度超标时自动启动冷却。在严寒地区,需确保柜体保温性能良好,必要时配置低温加热装置,防止
  • 0
    一般柴油发电机组需配备接地电阻柜以保障安全。受场地与系统设计制约,实践中衍生出不同接地模式。当下,多地移动、联通及电信数据中心采用多机组共用一台接地电阻柜的方式。 常见有两种实现途径:一是于柜内直接安装多个单极真空接触器,数量与机组数对应,虽生产简便,但柜体庞大,在空间受限时难以施展;二是将接地电阻柜与接地开关柜(接触器柜)组合使用。依机组数量在接触器柜配置相应接触器,分置于多个柜子,并借助PLC或智
  • 89

    广告
    04:03
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    配电柜接地电阻多少正常 配电柜的接地电阻正常值取决于具体应用场景和相关标准要求,一般范围如下: 1. 一般电力系统要求 低压配电系统(如TN-S、TT系统):接地电阻通常要求 ≤4Ω。 高压设备或变电站:接地电阻可能要求更严格(如 ≤1Ω 或 ≤0.5Ω),具体需参照设计规范。 2. 防雷接地 独立防雷接地装置的电阻通常要求 ≤10Ω;若与电气系统共用接地体,则需按更严格的标准(如 ≤4Ω)。 3. 特殊场合 数据中心、医疗设施:可能要求 ≤1Ω 以确
  • 0
    35kV中性点接地电阻成套装置是一种用于电力系统中性点接地的关键设备,主要用于限制接地故障电流,保障电网安全稳定运行。该装置适用于35kV电压等级的配电系统,广泛应用于变电站、工矿企业、风力发电及光伏电站等领域。 一、结构与组成 该成套装置主要由以下部分组成: 1.接地电阻器:核心部件,通常采用不锈钢或镍铬合金材料制成,具有耐高温、抗氧化、低电阻温度系数等特性,确保在故障电流下稳定运行。 2.中性点隔离开关:用于在检
  • 0
    在现代电力系统错综复杂的网络中,接地电阻柜与接触器柜宛如两位得力的幕后英雄,默默为电力的稳定运行赋能。 接地电阻柜,是电力安全的坚固防线。当电力系统出现接地故障时,它能精准地限制故障电流。通过合理配置电阻元件,将电流控制在安全范围,避免因电流过大引发设备烧毁、火灾等严重事故。其可靠的结构设计,可适应各种复杂的运行环境,确保在关键时刻发挥作用,为电力系统的安全稳定奠定基础。 接触器柜同样功不可没。它如
  • 0
    变压器中性点接地电阻柜是一种用于电力系统中性点接地的保护设备,主要用于限制接地故障电流,抑制过电压,保障电网安全稳定运行。它通常应用于6kV~35kV的中低压配电系统或发电厂、变电站的变压器中性点接地回路中,尤其适用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 结构与工作原理 接地电阻柜的核心组件为高阻值合金电阻器,通过中性点与大地之间串联电阻,将系统发生单相接地故障时的电流限制在安全范围内(通常为几十安培至几百安培
  • 0
    9个发电机组配置一台接地电阻柜和一台接地开关柜,可根据用户需求调整接地开关柜的数量。 接地电阻柜的参数配置一般为:1套电阻器:58Ω100A10S;1只电流互感器:100/5A; 接地开关柜的参数配置:9台真空接触器JCZ1-12D , 一次原理图如下所示:
  • 0
    接地电阻柜的安装调试对于其正常运行和电力系统安全十分关键,以下是一些常见误区: 安装常见误区 选址不当 忽视环境因素:将接地电阻柜安装在潮湿、多尘或有腐蚀性气体的环境中。比如在靠近海边的变电站,海风中的盐分具有腐蚀性,如果接地电阻柜没有做好防护措施且安装于此,其内部元件容易被腐蚀,影响使用寿命和性能。潮湿环境可能导致绝缘性能下降,引发电气故障。 安装空间不足:没有预留足够的操作和维护空间。接地电阻柜在
  • 69

    广告
    03:57
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    接地电阻柜的接地电阻值一般是多少? 接地电阻柜 接地电阻值 一般范围 接地电阻柜的接地电阻值通常根据系统电压等级和接地方式的不同而有所差异,一般范围如下: 1.常规范围:多数情况下,接地电阻值在 0.5Ω~10Ω 之间,适用于一般电力系统接地要求。 2.按系统电压细分: 10kV 系统:常见阻值范围在 10Ω~20Ω; 20kV 系统:阻值范围在 20Ω~40Ω; 35kV 系统:阻值范围在 35Ω~70Ω。 3.特殊场景: 在低压系统(0.22kV~0.66kV)中,接地电阻柜的阻值可为
  • 0
    10kV油机接地开关柜 系统中每N台发电机并列运行,其中性点均可通过一台单相高压真空接触器连接到中性点电阻器上并经其接地。每台发电机机头断路器向中性点接触器柜提供一对无源常开接点信号。当并联机组启动运行时,首先达到稳定状态的油机将通过发电机组断路器连接到母线,此时应同时合上该油机对应的接地接触器,当N个接地接触器中任意一台闭合时,其余接触器应保持断开状态。当该接触器故障无法合闸或已合闸的接地接触器故障时,
  • 0
    在电力系统中,接地电阻柜与接触器柜共同构成保障电气安全的核心屏障,是防止故障扩大、保护设备与人员安全的关键防线。 接地电阻柜:通过精准调节接地电阻值,确保故障电流高效导入大地,避免电气设备因过电压或长期过流而损坏。其核心作用包括: 1. 稳定接地电阻:通过优化电阻元件设计,将接地电阻控制在安全范围内(通常≤0.5Ω),防止雷电或短路时电位反击。 2. 故障电流疏导:快速泄放接地故障电流,减少设备绝缘老化风险,延长
  • 0
    高压接地开关柜、接地电阻柜电气要求 1高压接地开关柜 因考虑10kV柴油发电机组,每台高压接地开关柜设置5个10kV 250A高压接触器,每个高压接触器分别对应1台柴油发电机组;如柴油发电机组多于5个地则设置按相应数量设置接地开关柜。 当并联机组启动运行时,首先达到稳定的油机将通过发电机组断路器连接到母线,此时应同时合上该油机对应的接地接触器,接地接触器组中其中一个闭合时,其余接地装置应保持断开状态。 当接地接触器故障无法合
  • 0
    接地电阻主要技术参数 额定电压 Ur 10.5/√3kV 短时耐受电流 Ir 100A 短时耐受时间 10s 电阻值 58Ω 电阻材质:不锈钢电热合金 柜体材质:冷轧钢板 RAL7035(可按用户要求) 接触器型号:JCZ1-12/200; 接触器额定电压:12kV; 接触器额定电流:200A; 接触器额定操作电压/系统操作电源:DC220V; 建议外形尺寸:柜体高度与深度与其他柜体保持一致。 柜体进出线方式: 采用下进下出线方式或以设计图纸要求为准; 设备具体配置以设计图纸为准。 说明:1、本图
  • 0
    接地电阻柜与接触器柜在电力系统中极为重要。 接地电阻柜能稳定系统接地电阻,精准引导故障电流入地,防止过电压伤害设备。在发生单相接地故障时,它可限制弧光接地过电压,保障非故障相安全,确保电力持续供应,降低停电损失,维护电网稳定运行。 接触器柜则负责电路通断控制,其内接触器可频繁操作,能根据需求灵活接通或切断电路,控制设备启停。它还具备多种保护功能,如短路、过载保护,防止电气故障蔓延,保障人员与设备安全
  • 27

    广告
    03:51
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    高阻接地对电力设备具有多方面的保护作用,主要体现在以下几个方面: 1.限制接地故障电流 高阻接地通过在中性点接入高阻值电阻,有效限制单相接地故障时的电流大小,防止故障电流过大对设备造成热损伤或机械损伤。 2.防止设备损坏 由于故障电流被限制在较低水平,避免了因大电流引起的设备烧毁、绝缘击穿或电缆过热等问题,延长了设备的使用寿命。 3.降低电弧接地过电压 高阻接地能有效抑制间歇性电弧接地引起的过电压,减少因过电压导
  • 0
    小电阻接地方式具体有哪些优势? 小电阻接地方式是电力系统中一种重要的中性点接地形式,主要通过在中性点与地之间接入一个小电阻(通常阻值范围为 10Ω~100Ω)来限制故障电流。这种接地方式在中压配电网(如 10kV、35kV 系统)中应用广泛,其优势主要体现在以下几个方面: 一、快速切除单相接地故障,保障系统稳定性 故障电流明显增大:相较于不接地系统(故障电流仅为电容电流,通常较小),小电阻接地系统中,单相接地故障时的电流会通
  • 0
    中性点经小电阻接地是一种常见的中性点接地方式,主要用于6~35kV配电网系统。其核心原理是在变压器或发电机的中性点与地之间接入一个阻值较小的电阻(通常为几欧姆至几十欧姆),通过限制接地故障电流,兼顾系统可靠性与安全性。 一、主要特点 1.限制故障电流:小电阻可将单相接地故障电流控制在几十到几百安培范围内,避免中性点不接地系统因电弧过电压引发的设备损坏,同时抑制谐振过电压。 2.快速切除故障:故障电流较大会触发保护
  • 0
    数据中心作为现代信息基础设施的核心,其电力系统的安全性和可靠性至关重要。接地电阻柜和接触器柜是数据中心电力系统中的关键设备,它们共同构成了保护系统的重要组成部分。 接地电阻柜在数据中心电力系统中发挥着多重关键作用: 1.限制故障电流:防止单相接地故障时产生过大的短路电流,避免损坏变压器、发电机等设备。 2.提高系统可靠性:电阻接地可抑制电弧过电压,减少间歇性接地故障引发的电压振荡。 3.选择性保护:配合继电保
  • 0
    高阻接地电阻柜是电力系统中性点接地的关键设备,全称 “中性点高电阻接地柜”,通过在中性点与大地间接入高阻值电阻,实现故障电流限制与系统安全运行。 该设备主要由高压限流电阻器、柜体、测量保护装置及智能监测模块组成。高压限流电阻器采用耐高温、高稳定性的镍铬合金或碳化硅材料,能承受瞬时大电流冲击;柜体具备 IP54 以上防护等级,内置强制风冷系统,确保电阻器在高温、潮湿等恶劣环境下可靠运行。测量保护装置实时监测接
  • 0
    中性点接地方式的选择对电力系统的稳定性和可靠性有哪些影响? 中性点接地方式的选择对电力系统稳定性与可靠性的影响直接关联故障处理逻辑、过电压抑制及供电连续性,具体影响如下: 一、对系统稳定性的影响 故障电流与过电压控制 小电阻接地:通过大故障电流快速切除故障,限制弧光过电压(≤2.5 倍相电压),避免故障扩大为相间短路,适合电容电流大的系统(如城市电缆网络)。 消弧线圈接地:以电感电流补偿电容电流,残余电流小(
  • 96

    广告
    03:45
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    高压接地接触器柜依附高压接地电阻柜服务于数据中心的动力系统。接地接触器柜是为了让多个发电机组共用一台接地电阻柜研发出来的,它不能独立存在,只能和接地电阻柜配合使用。
  • 0
    保定奥卓电气数据中心用接地电阻柜接触器柜AZ-FNR,是专为数据中心多机组柴油发电机系统设计的创新解决方案,兼具安全性与经济性。以下是其核心特点: 1. 功能定位 接地电阻柜:通过中性点接入高阻值电阻(如58Ω),限制单相接地故障电流,降低对地电压,避免设备绝缘损坏及弧光事故,保障数据中心供电连续性。 接触器柜:配套真空接触器,实现多机组与单一电阻柜的灵活切换。每台机组对应一个真空接触器,正常时仅故障机组的接触器闭
  • 0
    小电阻接地是一种中性点接地方式,通过在中性点与大地之间接入一个阻值较小的电阻(通常为几欧姆至几十欧姆),限制接地故障电流,同时保障系统安全运行。其核心原理如下: 1.故障电流限制 当系统发生单相接地故障时,中性点电阻会显著抑制故障电流的幅值。小电阻的阻值设计使得故障电流通常被限制在数百安培以内(如100-1000A),既避免了大电流对设备的损害,又确保保护装置能可靠检测并切除故障。 2.过电压抑制 电阻的阻尼作用可有效
  • 0
    小电阻接地装置是一种用于电力系统中性点接地的保护设备,通过在中性点与地之间接入低阻值的电阻(通常为1Ω~20Ω),限制接地故障电流,保障系统安全运行。其核心由接地变压器、电阻器、监测单元及保护装置组成,适用于6kV~35kV的中低压配电网。 1.工作原理:当系统发生单相接地故障时,装置通过电阻将故障电流限制在几十至几百安培范围内,既避免电弧过电压危害,又确保保护装置可靠动作切除故障。电阻值的选择需兼顾抑制过电压与故障
  • 0
    某数据中心4个发电机组共用一台接地电阻柜的技术要求 1、4台机组由1台接地开关柜控制,接地电阻柜由接地电阻、接地保护继电模块组成 2、4台油机采用并机系统,需加装一个PLC控制模块,用于控制每个接地电阻的断路器在正确的时间闭合或断开 3、当柴油发电机组启动后,最先达到稳态运行的发电机组输出中性点通过接地开关柜内高压真空接触器闭合,作为全体机组并机输出的中性点接地参考,其余发电机组中性点应不得再闭合接地,即柴油发电
  • 0
    在电力系统中,接地电阻柜接触器柜起着至关重要的作用,而保定奥卓的产品在这方面展现出了独特优势。 保定奥卓的接地电阻柜接触器柜,设计精良。其具备精准的电阻调控功能,能确保接地电阻稳定在合适范围,保障电力系统安全运行。接触器柜部分,采用高品质材料与先进工艺,具备出色的导电性和耐用性,可承受频繁的通断操作,减少故障发生概率。 无论是在复杂的工业环境还是常规电力场景,它都能可靠工作。严格的质量检测体系,让每
  • 30

    广告
    03:39
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    一台接地电阻柜保护多个发电机组的核心原理是通过限制单相接地故障电流并提供可靠的故障检测信号来实现的。当多个发电机组(通常在同一系统或母线并联运行)的中性点通过一个共用的接地电阻柜接地时,该电阻柜为整个系统提供了接地路径。 共用路径: 一个接地电阻柜为多个并联发电机的中性点提供共同的、受控的接地路径。 限流核心: 限制单相接地故障电流是保护发电机本体的关键(减少损伤)。 信号可靠: 提供足够大且可检测的零序
  • 0
    接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流的关键设备,主要用于中性点非直接接地系统(如IT系统或中性点经电阻接地系统)。其核心作用是通过接入预设阻值的电阻,将中性点与大地连接,在发生单相接地故障时限制故障电流,避免系统电压剧烈波动,同时为继电保护装置提供足够动作信号,保障设备与人员安全。 一、主要功能 1.限流保护:将故障电流控制在安全范围内,防止短路电流过大损坏设备(如发电机、变压器绕组),抑制电弧过电
  • 0
    什么叫中性点接地 中性点接地是指电力系统中三相电路(如发电机、变压器的三相绕组)的中性点(即三相绕组的公共连接点)通过特定方式与大地(接地装置)连接,以实现系统安全稳定运行的技术措施。其核心目的是限制过电压、提供故障电流通路、确保保护装置可靠动作,并降低人身触电风险。 关键点解析: 一、中性点:三相交流系统中,各相电压幅值相等、相位差120°,理论上中性点电位为零,是三相的公共参考点。 接地方式分类 1.直接接
  • 0
    柴油发电机组中性点接地电阻柜是一种用于限制接地故障电流、保障电力系统安全运行的关键设备。其主要作用如下: 1.限制故障电流:当发电机或配电系统发生单相接地故障时,接地电阻柜可有效限制故障电流,避免短路电流过大损坏发电机绕组或电气设备,同时降低电弧接地过电压风险。 2.提高系统稳定性:通过抑制过电压和瞬时振荡,减少非故障相电压升高,保护绝缘薄弱环节,延长设备寿命。 3.保障人员安全:降低接地故障时的接触电压和跨
  • 0
    柴油机组发电在国内及国际上应用广泛,怎么保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至不受损害,是一大难题。随着研究的加深,技术的进步,研发出了专用于柴油机组的接地电阻柜;是安装在发电机下口的,保护发电机组的设备。一般情况下,每个发电机组都要求安装一台接地电阻柜,但是由于场地限制等各种实际困难,我们现在设计的都是,多个机组安装一台接地电阻柜。通过以下两种方式实现:(1)在接地电阻柜内安装多台真空接触器即有几
  • 0
    接地电阻柜和接地开关柜(也叫接触器柜)通常配合使用于数据中心的发电机组动力系统中;以下是中国移动四川某数据中心10kV动力系统高压接地电阻柜和高压接地开关柜技术要求 1、高压接地电阻柜 (1) 接地电阻,58Ω,阻值偏差不大于±5%。 (2) 最高工作电压:12kV (3) 额定短路电流为:100A (4) 通流时间:10秒 (5) 绝缘等级:F级 (6) 短时通流允许温升:700℃ (7) 持续通流允许温升:385℃ (8) 应有有效的散热,防护等级不小于IP4X (9) 柜体应标有铭牌,内容
  • 28

    广告
    03:33
    不感兴趣
    开通SVIP免广告
  • 0
    本吧在于学习交流用于数据中心柴油发电机组接地电阻柜、接触器柜(也叫接地开关柜)的知识及经验。欢迎大家加入我们这个大家庭。
  • 0
    亲爱的各位吧友:欢迎来到数据中心用接地电阻柜接触器柜

  • 发贴红色标题
  • 显示红名