2100000按罕遇地震下的结构变形确定抗震措施时,框架结构多遇地震作用下消能部件承担所在楼层剪力不应低于相应楼层剪力的30%,其他结构消能部件的附加阻尼比不宜小于5%。0021、需计算中震加速度,但限值非强条;(4.4.2条) 2、地震作用6度、7度0.10g,I类项目放大1.4倍,II类项目放大1.2倍;(4.1.3超设防烈度调整系数,此条对结构设计和经济性影响较大) 3、基础需考虑中震设计(4.2.5条) 4、中震位移角限值区分1,2类,2类有放松(4.3.1条) 5、消能子结构的抗震构造措施按设防烈度提高一度考虑(4.5.8条) 6、需设置地震反应监测系统,对阻尼器和关键位置进行监测(7.1.1条)0https://blog.csdn.net/wangluoanquan111/article/details/1363920530子结构:弹性 框架柱:正截面不屈服,斜截面弹性 框架梁:正截面极限承载力,斜截面不屈服0子结构、普通柱均为正截面不屈服,斜截面弹性; 普通梁均为不屈服。00网页链接 西南交通大学潘毅教授为您解读泸定6.8级地震减隔震建筑震害调查与分析0网页链接基于构件位移角的上海新抗规“变形检验”及YJK的实现00网页链接 4类建设工程应进行抗震设防专项审查以及抗震设防专项审查要求1521昭通2021-2030年重点监视防御区有7个地区:昭阳区、鲁甸县、巧家县、彝良县、大关县、永善县、绥江县0000阻尼器较薄端184mm既可做为焊缝长度,焊脚高度为12mm,角焊缝强度设计值为200n/mm2,所以12*0.7*184*2*200=618kn>300kn1